一般而言,C级的空调系统换气次数是20~40次/小时,D级区的换气次数为15~20次/小时,如果刚好合格,C级区和D级区都是20次,可以么?似乎好像也没有违反规定,大家什么意见呢?

点评

冷血无情 ?你工资4-8k 经理工资8-12k 某个月 你们都发了8k 是你要有意见 还是你家经理要有意见?? 发表于 10?小时前
药徒
沙发
发表于 10?小时前 | 只看该作者
本帖最后由 lszeric 于 2019-10-8 13:04 编辑

只要你能保证洁净度,就算10次也没人管
药徒
板凳
发表于 10?小时前 | 只看该作者
个别房间能控制到,其他房间呢?一个机组都是送几个房间的风吧
药生
地板
发表于 9?小时前 | 只看该作者
洁净室没有换气次数的要求。如果在一间洁净室里工作人数较多,需要考虑新风量是否足够。
5#
?楼主| 发表于 9?小时前 | 只看该作者
谢谢老师的指导!
药徒
6#
发表于 9?小时前 | 只看该作者
C级区和D级区的换气次数都是20次,同时压差能够满足工艺设计的需求,悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物都符合要求,是可以的。
药徒
7#
发表于 7?小时前 | 只看该作者
洁净度一方面还有人员的舒适度,你要是减少换气次数,新风量就要增加。而且你这个次数不可能卡这么好,这种不被人怀疑作假才怪。
药徒
8#
发表于 6?小时前 | 只看该作者
这么理解对不:

两个完全不相关的洁净区换气次数都为20,只要能满足洁净级别要求,是没问题的,因为不同的环境条件,产尘量不一样,需要的换气次数肯定有差异

但若是相关的两个不同级别的洁净区,那就不可能是相同的换气次数,因为那样你是调不好系统压差并证洁净级别的